외벽 복함 마감재료의 실물모형시험(KS F-8414)
외벽 복함 마감재료의 실물모형시험(KS F-8414)
작성자최고관리자
등록일24-03-19 15:48
제27조(외벽 복합 마감재료의 실물모형시험)
외벽 마감재료 또는 단열재가 둘 이상의 재료로 제작된 경우 마감재료와 단열재 등을 포함한 전체 구성을 하나로 보아
한국산업표준 KS F-8414(건축물 외부 마감 시스템의 화재 안전 성능 시험방법)에 따라 시험한 결과, 다음의 각 호에 적합하여야 한다.
다만, 외벽 마감재료 또는 단열재를 구성하는 재료가 모두 규칙 제6조에 해당하는 불연재료인 경우에는 실물모형시험을 제외한다.
1.외부 화재 확산 성능 평가 : 시험체 온도는 시작 시간을 기준으로 15분 이내에 레벨 2
(시험체 개구부 상부로부터 위로 5m 떨어진 위치)의 외부
열전대 어느 한 지점에서 30초 동안 600℃를 초과하지 않을 것
2. 내부 화재 확산 성능 평가 : 시험체 온도는 시작 시간을 기준으로 15분 이내에 레벨 2
(시험체 개구부 상부로부터 위로 5m 떨어진 위치)의 내부 열전대 어느 한 지점에서 30초 동안 600℃를 초과하지 않을 것
다음글 제61조 건축물의 마감재료(준불연 등급 적용 기준) 24.03.19
이전글 에너지절약 설계에 관한 기준(단열재 관한 내용 일부) 24.03.19